누전차단기는 20mA 이상 누설 전류가 접지 라인으로 흘러 들어가는 경우 차단기가 떨어지도록
설정되어있습니다.
웨이브넷 제품은 설정시 8.2 mA 접지환경에서 접지라인으로 순간적으로 흘러들어갈 수 있지만
정상적인 상태 에서는 차단기가 떨어질 수 없습니다.
현재 고객님께서 사용중인 전기전자 제품중에 12 mA 이상 누설 전류가 발생하는 제품이 있습니다.
제품 하나 하나 플러그를 뽑아 보시면 어떤 제품이 문제인지 확인 할 수 있습니다.
예를 들어 냉장고 , 공기 청정기, 에어컨 등 어떤 특정 제품을 찾아 원인을 제거 하셔야 합니다.
다른 방법은 웨이브넷 옵션 제품중 접지환경 고주파 차단 아답터를 벽콘센트에 꽂고 그위에
웨이브 넷 제품을 꼽고 사용하시는 방법도 있습니다.
[ Original Message ]
해당 제품을 콘센트에 꽂으면 차단기가 떨어집니다.
벽쪽 콘센트에 꽂으니, 꽂자마자 콘센트가 떨어지길래
뒤집어서 꽂아보니 차단기가 안떨어지다가, ''설정''버튼을 누르면 다시 차단기가 떨어집니다.
제품 불량인가요?