멀티테스터기 사용시 질문드립니다.

0점 웨이브넷(ip:)
2023-04-04 12:35:13 조회 53 추천 추천

 1.접지 환경에서는 접지선을 그대로 사용하기 때문에 접지 전위와 동일 합니다.

    비접지 환경에서는 N 전위와 동일 합니다.

    측정 기준점에 따라 차이가 있으니 다시 확인 해보세요 

2.멀티탭  플러그는 가로 방향에서 우측 하단 N상 입니다.

  여기에 일반 멀팁을 연결하면 좌측 상단이 N 상이 됩니다.


아래 측정 자료  참조 


전자파 측정 자료 (wavenet.co.kr)




[ Original Message ]

 

FLUKE 테스터기를 사용해서 접지를 책정했습니다. 일반적으로 벽에 콘센트에는 L(활성단자) N(중성단자)

L에는 230v정도 나오고  N 부분엔 0이 나옵니다. 허나 웨이브넷 멀티탭은 N부분이 30v가 나오는데 이건 정상범위인가요?


그리고 첨부한 사진처럼 보통 220v 콘센트에 정면기준 좌측이 N 우측이 L 로 알고 있습니다. 이 제품도 동일한건가요?

간혹 콘센트 테스터기는 첨부파일처럼 반대로 되어 있어서요.


제가 전기쪽 전공은 아니라서 스튜디오를 운영하다 작년에 감전을 경험해서 접지가 되는 멀티탭을 사용하고 있는데

사용하다 여러가지 궁금증이 있어서 문의를 드립니다.

질문을 정리하자면


1. N부분이 30V가 테스터기로 나오는데 접지가 원할한건가요? (제가 알기론 0V~4V가 정상범위)


2. 콘센트 테스터기와 웨이브넷 멀티탭 콘센트 부분의 N L이 방향이 다른건가요? (제가 알기론 N에다 L을 꼽으면 역상으로 알고 있어서요.)


전기 전공자가 아니라 질문이 정리가 맞게 된건지 모르겠습니다. 조명장비를 사용하다 보니 접지에 그리고 감전을 경험하니 더더욱 민감해서

질문드립니다.


비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.